Работа с Ethernet (Си) » History » Version 11
« Previous -
Version 11/23
(diff) -
Next » -
Current version
krufter_multiclet, 04/22/2013 12:08 PM
Работа с Ethernet (Си)¶
Рассмотрим простой пример по отправке одного пакета с заданным IP-адресом в виде широковещательной рассылки.
Но сначала заметим, что настройка микросхемы, реализующей физический уровень Ethernet происходит программно.
На Си реализованы функции записи и чтения в регистры микросхемы, реализующей физический уровень Ethernet.
1) Функция записи в регистры PHY
void mdio_wr(int phy_addr, int reg, int data)
phy_addr - адрес микросхемы PHY (по умолчанию 0x00)
reg - номер регистра
data - значение для установки в регистр
2) Функция чтения регистра PHY
int mdio_rd(int phy_addr, int reg)
phy_addr - адрес микросхемы PHY (по умолчанию 0x00)
reg - номер регистра
Функция возвращает 32 разрядное значение регистра
Перейдём непосредственно к рассмотрению примеров отправки и приёма пакетов.
а) Передача пакета по Ethernet¶
Перед передачей пакета необходимо учесть, что области размещения дескрипторов передачи и приёма должны быть
выравнены на 1 килобайт. Области памяти, содержащие данные для передачи или принятые данные должны быть
выравнены на 4 байта.
1. Объявим переменные и массивы данных с выравниванием¶
static unsigned char buf_tx_desc[2048]; static unsigned char buf_rx_desc[2048]; unsigned int buf_tx[400]; unsigned int buf_rx[400]; unsigned char *eth_tx_desc; unsigned char *eth_rx_desc; eth_tx_desc=(unsigned char *)(((int)buf_tx_desc+1024)& ~(1024-1)); //указатель на область памяти дескрипторов передачи eth_rx_desc=(unsigned char *)(((int)buf_rx_desc+1024)& ~(1024-1)); //указатель на область памяти дескрипторов приема